最近在做毕业设计,涉及到中央空调控制,下面是风循环式中央空调控制的IO口规划,希望对大家有所帮助。

室外机IO口规划
压缩机:(和表冷段相对应)
        压缩机启动控制信号(变频模拟量,定频开关量)
        温度检测信号(模拟量)
        压缩机低压报警信号(开关量)
        压缩机高压报警信号(开关量)
        压缩机过载保护(开关量)
        压缩机缺相保护(开关量)
冷凝器:
        温度检测信号(模拟量)
风机(将冷凝器中的液体由高温高压变为常温高压):
        风机启动停止控制信号(开关量)
        故障报警(开关量)
膨胀阀:
        自动调节
四通阀(制热制冷模式转换):
        电磁阀控制信号(开关量)

室内机IO口规划
混合段:
        新风阀门控制信号(模拟量)
        混合回风阀门控制信号(模拟量)
        室外回风排出(开关量)
初效段:
        两侧压力传感器,检测初效阻塞报警信号(开关量)
表冷段:
        温度检测信号(模拟量)
电加热段:
        加热控制信号(开关量)(1:2:4)/7段
        高温保护信号(模拟量或开关量)
风机段:
        风机失风压差报警信号(两侧压力差)(开关量)
        风机启停控制信号(模拟量)
        运行状态、故障报警、手/自状态v
均流段:
        
中效段:
        两侧压力传感器,检测中效阻塞报警信号(开关量)
出风段:
        出风温度检测信号
        出风风机机控制信号(开关量或模拟量)
回风段:
        回风温度检测信号(模拟量)
        回风湿度检测信号(模拟量)
        回风风机控制信号(开关量)