找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 文档 工具 设计
查看: 82|回复: 0

风循环式中央空调控制的IO口规划

[复制链接]

2万

主题

1268

回帖

2万

积分

超级版主

教育辅助界扛把子

附加身份标识
精华
1
热心
7
听众
1
威望
28
贡献
14611
违规
0
书币
50291
注册时间
2020-4-8

论坛元老灌水之王

发表于 2024-3-29 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做毕业设计,涉及到中央空调控制,下面是风循环式中央空调控制的IO口规划,希望对大家有所帮助。

室外机IO口规划
压缩机:(和表冷段相对应)
        压缩机启动控制信号(变频模拟量,定频开关量)
        温度检测信号(模拟量)
        压缩机低压报警信号(开关量)
        压缩机高压报警信号(开关量)
        压缩机过载保护(开关量)
        压缩机缺相保护(开关量)
冷凝器:
        温度检测信号(模拟量)
风机(将冷凝器中的液体由高温高压变为常温高压):
        风机启动停止控制信号(开关量)
        故障报警(开关量)
膨胀阀:
        自动调节
四通阀(制热制冷模式转换):
        电磁阀控制信号(开关量)

室内机IO口规划
混合段:
        新风阀门控制信号(模拟量)
        混合回风阀门控制信号(模拟量)
        室外回风排出(开关量)
初效段:
        两侧压力传感器,检测初效阻塞报警信号(开关量)
表冷段:
        温度检测信号(模拟量)
电加热段:
        加热控制信号(开关量)(1:2:4)/7段
        高温保护信号(模拟量或开关量)
风机段:
        风机失风压差报警信号(两侧压力差)(开关量)
        风机启停控制信号(模拟量)
        运行状态、故障报警、手/自状态v
均流段:
        
中效段:
        两侧压力传感器,检测中效阻塞报警信号(开关量)
出风段:
        出风温度检测信号
        出风风机机控制信号(开关量或模拟量)
回风段:
        回风温度检测信号(模拟量)
        回风湿度检测信号(模拟量)
        回风风机控制信号(开关量)
Great works are not done by strength, but by persistence! 历尽艰辛的飞升者,成了围剿孙悟空的十万天兵之一。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则 需要先绑定手机号


免责声明:
本站所发布的第三方软件及资源(包括但不仅限于文字/图片/音频/视频等仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的电脑中彻底删除上述内容。如果您喜欢某程序或某个资源,请支持正版软件及版权方利益,注册或购买,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件与我们联系处理。

Mail To: admin@cdsy.xyz

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|城东书院 ( 湘ICP备19021508号-1|湘公网安备 43102202000103号 )

GMT+8, 2024-12-21 20:06 , Processed in 0.044105 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! CDSY.XYZ

Copyright © 2019-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表